T継手のスミ肉溶接記号について
#1

投稿: 2
スミ肉溶接の溶接記号の記入方法ですが、T継手の溶接で矢印側を断続(ピッチ溶接)で反対側を連続溶接する場合の溶接記号の書き方は、どのようにかくのですか・・?。JWESの溶接記号作成支援ツールでは判りにくいのですが。経験がまだ浅いので宜しくお願いします。

                      以上
投稿日時: 2012-1-26
印刷
トップ
  •  horikoh
      horikoh
Re: T継手のスミ肉溶接記号について
#2

投稿: 118
結論から言えば、尾に「矢の反対側は連続」と記載して下さい。

断続溶接である矢の側の縦方向寸法を基線の下側に記載し、連続溶接である反対側の縦方向寸法は基線の上側に記載しないのですが、「左右/上下対称のときは基線の一方に記載すればよい。」との慣習があり両側とも断続溶接との解釈も可能です。

したがって、尾に補足するのが望まれます。
投稿日時: 2012-1-26
印刷
トップ
  •  massy
      massy
Re: T継手のスミ肉溶接記号について
#3

投稿: 2
早速の回答有難うございます。
投稿日時: 2012-1-27